quanquancircles 发表于 2022-7-26 11:21:06

请教桥架穿楼板、穿墙留洞问题?

请问,桥架穿楼板、穿墙,洞口要比桥架尺寸大多少?比如300*100的桥架,洞口留500*300还是400*200?有相关规范么?谢谢。

PAN电气小设计 发表于 2022-7-26 11:26:58

留400*200的预留洞。安装完了还要封堵

一生何求 发表于 2022-7-26 14:46:06

一般留洞尺寸为桥架尺寸(长*宽)各加50mm

ccck 发表于 2022-7-26 15:59:40

有图集的,04d701-1,电气竖井设备安装。洞尺寸是宽 高 +100

quanquancircles 发表于 2022-7-27 10:22:38

ccck 发表于 2022-7-26 15:59
有图集的,04d701-1,电气竖井设备安装。洞尺寸是宽 高 +100

谢谢~~~~~~~~~~~~~