房建主体施工阶段重复接地如何做
JGJ 46-2005中5.3.2条TN系统的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
主体阶段施工时,楼内系统中间处仅为浇筑完成的钢筋混凝土,末端处为作业层(正在支模与钢筋绑扎)。
那么重复接地往哪里接? 预埋120X60X6的接地板 树欲静而风不止 发表于 2022-7-25 14:53
预埋120X60X6的接地板
临时用电配电箱及电缆位置不固定,分配箱及开关箱来回移动 这本规范,错得离谱。TN-S叫保护接零系统,PE叫接零保护线...................无奈啊 zhangzhe 发表于 2022-7-25 15:20
临时用电配电箱及电缆位置不固定,分配箱及开关箱来回移动
电缆井、电梯、机房、各设备房间、防雷引下线、卫生间等等,很多地方其实都是预埋有扁钢