隔离模块
探讨一下:气体灭火控制器直接连的烟感和温感总线,就几个,是否还需要加隔离模块?我觉得不用 不需要,在气体灭火控制器(即:14X505-1 P30)前加个I/O模块。 气体灭火控制器直接连接火灾探测器的,不需要。
气体灭火控制器不直接连接火灾探测器,需要按火警规范考虑。
其实气体灭火控制器直接连接火灾探测器的气体灭火系统算不算是一个火灾自动报警系统,我一致没搞懂。
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
《建筑设计防火规范》8.4.1-13
《火灾自动报警系统设计规范》
综合这三本规范,逻辑上气体灭火系统算还是不算一个火灾自动报警系统都说不通。
算吧,不设消控室就违反强条了。如果都设消防控制室的话,GB50370-2005也没必要规定:5.0.7 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
不算吧:气体灭火控制器的控制功能又像是火警系统,而且火警规范气体灭火系统的联动控制设计允许这样做。