有关两台变压器低压联络的问题。
本帖最后由 学无止尽 于 2022-7-24 22:04 编辑工程只有一级和三级负荷,两路10kV,双重电源供电。一级负荷末端双切的主电和备电由图中两台变压器分别提供,互为备用。
请教大家,这种情况两台变压器还用联络吗?
如果不做联络,即使一台变压器检修,另外一台对检修那台变压器的一级负荷也有备用回路引出。只是检修的这台变压器的三级负荷停电。
这种情况做联络也没什么意义吧?
(但基本上所有低压系统接线,两台变压器都有联络?!)
规范要求是最低标准,设计人不能以规范的最低标准做设计。增加一面联络柜和一段母线槽,可以增加整个项目的供电可靠性,何乐不为。 其中一台变压器检修时候,这台变压器上面的三级负荷,可以不用供电了吗? 变压器定期检修,你就得定期停电 优点:不违规,省钱,不用考虑与下级ATSE的切换配合。
缺点:检修停电。
所以还是建议设,最简单的设一只隔离开关即可。 最近看到图纸有“电源级(进线侧)的CB级自动转换功能”,不清楚具体如何实现及此转换系统如何在两路低压主开关与母联之间设置机械联锁措施(两路低压柜面对面布置,故应该是无法用钢丝绳联锁的)。