问题不大,简单的消防系统,可以采用,复杂的,设置应急母线段
好的,感谢树总回复。论坛里也搜到过您之前的相关内容帖子。 通常就是变压器低压侧进线开关的辅助触点 糖豆粑粑 发表于 2022-7-24 17:29
感谢您回复。您意思是,虽然泵房常用电源失电,但变压器低压侧有电,这情况应该检查恢复常用电源,而不是 ...
发电机和变压器出应急母排,末端双电源切换做成热备用。发电机启动信号来自变压器出线总开关失压。 swdswd 发表于 2022-7-24 20:44
你应作发电机组热备用母线(与引入市电设ATSE),发电机启动信号应取自市电总开关辅助接点(取失压信号不 ...
市电停电了,一般进线开关也不会脱扣啊?还是没法启?