dqaq 发表于 2022-7-24 17:15:24

x01oct 发表于 2022-7-24 11:30
您要是最近多做几个大的住宅小区就会发现,规划上公变的数量和位置根本不讲道理的

这个我也知道一些,有些电力公司尽可能多要,方便自己。

x01oct 发表于 2022-7-24 17:20:26

dqaq 发表于 2022-7-24 17:15
这个我也知道一些,有些电力公司尽可能多要,方便自己。

而且南北方用电差异极大,南方配的大,北方小一些。

百家钱 发表于 2022-7-25 09:09:01

上次开专家会 电力局说这个大了 要专供线路

荣知事 发表于 2022-7-25 09:36:36

dqaq 发表于 2022-7-24 10:15
某些人又在乱说,还是错。以现在住宅负荷密度,供电半径根本不是问题,150m内负荷需求大于1000kVA的比比皆 ...

孤陋寡闻者总是井底的蛙。
专用变压器1200kVA,甚至3200kVA知多少。难道不需要负荷开关和熔断器了吗?
150m1000kVA,你怎么不说1500m呢?
你知道特高层需要在楼层中间设置配电室吗?
你知道港珠澳大桥需要设置多少个变电站吗?
尽管针对,只能暴露你的无知!

荣知事 发表于 2022-7-25 09:41:53

dqaq 发表于 2022-7-24 17:15
这个我也知道一些,有些电力公司尽可能多要,方便自己。

那可是白花花的银子。
大企业也知道设置一个35kV(或110kV)变电站,再用10 kV送到车间。
你不是除了部长没有干过,其它什么都干过的。那会这么无知啊!吹牛不上税,说假话可是害自己的。

荣知事 发表于 2022-7-26 10:42:43

dqaq 发表于 2022-7-24 17:15
这个我也知道一些,有些电力公司尽可能多要,方便自己。

3200kVA可以不采用负荷开关+熔断器。800kVA为什么不可以呢?
反正你的猜想不符合逻辑。降低线损是供电企业盈利的一项重要举措。

你可以尽情地耍赖,一而再地食言,反正大家都看不到你真面目,就是把脸皮揭下来丢在地上也无所谓。

ShadowShinyui 发表于 2022-7-26 11:28:08

应该是怕变延器跑的太低

azbe 发表于 2022-7-26 11:35:02

电老虎是不讲道理的。陕西省汉中市规定,变配电室不能设在地下室。这个规定可能是全国独有的。

贾行家 发表于 2022-7-26 12:47:15

azbe 发表于 2022-7-26 11:35
电老虎是不讲道理的。陕西省汉中市规定,变配电室不能设在地下室。这个规定可能是全国独有的。

巧了,我也是陕西的项目,比你那还狠,要求我变配电必须放二楼,当然我不是民用建筑……

xby9876 发表于 2022-7-26 15:58:07

azbe 发表于 2022-7-26 11:35
电老虎是不讲道理的。陕西省汉中市规定,变配电室不能设在地下室。这个规定可能是全国独有的。

广东这边在郑州被淹后出了个防洪抗涝文件,公变反正不能放地下室。专变要供电局论证,出确认函。

dqaq 发表于 2022-7-26 16:10:49

azbe 发表于 2022-7-26 11:35
电老虎是不讲道理的。陕西省汉中市规定,变配电室不能设在地下室。这个规定可能是全国独有的。

这个也不算不讲道理。汉中暴雨水灾频繁,程度严重,多次被淹。针对当地具体情况出台特殊要求,应属合理。

dqaq 发表于 2022-7-26 16:16:42

汉中夹在巴山和秦岭之间,暴雨多,山洪造成的水灾特别厉害。

荣知事 发表于 2022-8-26 11:57:22

荣知事 发表于 2022-7-26 10:42
3200kVA可以不采用负荷开关+熔断器。800kVA为什么不可以呢?
反正你的猜想不符合逻辑。降低线损是供电企 ...

还是回义务教育吧。{:1_428:}3200kVA可以不采用负荷开关+熔断器。800kVA为什么不可以呢?看不明白吗?
不知道转移电流为何物,谈转移也枉然。{:1_438:}{:1_438:}{:1_438:}

荣知事 发表于 2022-9-10 11:35:25

800kVA需要校验转移电流,难道3200kVA就不需要吗?3200不采用熔断器,800也可以不采用熔断器。难道就这么无知不会联想吗?是不是要让柳传志帮你一下呢?阅读理解能力义务教育都没有完成。

xpyyy 发表于 2022-9-13 00:41:33

限制800KVA主要是方便后续用电需求增加时可以增容到1000或1250kVA;配电室10kV进线电缆/CT等等是按可能的增容容量选择的!{:1_428:}
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 住宅的变压器为什么通常限定在800KVA,有没有大佬解释下是出于什么考虑。