Redness 发表于 2022-7-20 15:18:06

各位大佬,A型应急灯具照明回路前必须要加熔断器吗?

遇到审图提了这个意见,不知道合不合理,各位大佬怎么看?

Redness 发表于 2022-7-20 15:19:07

是那本规范的要求吗?

x01oct 发表于 2022-7-20 15:20:37

6A有要求,熔断器没有要求,大部分是设备自带的保护

x01oct 发表于 2022-7-20 15:22:34

Redness 发表于 2022-7-20 15:19
是那本规范的要求吗?

51309

Redness 发表于 2022-7-20 15:42:13

x01oct 发表于 2022-7-20 15:20
6A有要求,熔断器没有要求,大部分是设备自带的保护

好的,谢谢大佬

wangguichao66 发表于 2022-7-20 16:01:09

本帖最后由 wangguichao66 于 2022-7-20 16:02 编辑

3#正解,回路额定电流有要求,但不是说要用6A熔断器。
熔断器最少在1.25倍Ie是可以长期工作,
19d702-7图集中也只是在熔断器处标注“配电回路额定电流:≤6A”,

树欲静而风不止 发表于 2022-7-21 08:38:27

曾经被图审提过,应急照明的配电回路要用单磁开关,现在又要搞熔断器。。。。。

ethan_fan 发表于 2022-7-21 10:46:27

这审图也是审魔障了
什么人都能当审图

mofei0312 发表于 2022-7-22 10:47:54

早被提过了,理由是图集这么画的,当时没改也过了,后来又被提了一次要用熔断器,没问就直接改了

mcumcu 发表于 2022-8-1 13:06:54

熔断器有其优点,线路末端的短路时动作灵敏系数高