室外电缆竖向敷设疑问
请问下各位老师室外电缆敷设有高差时如何处理呢?设置竖向电缆井?是否有具体参考图集呢?这是坡的,可以参考这个。
我们是坡上和坡下分别设置电缆井,中间搞排管敷设 不清楚你说的有高差具体是个什么情况?如果是缓坡可以开电缆沟或排管,电缆根数少可以铠装直埋,如果是有挡土墙的陡坡,可以用电缆桥架。 树欲静而风不止 发表于 2022-7-19 08:42
我们是坡上和坡下分别设置电缆井,中间搞排管敷设
我也是这么理解的,现在施工单位来个疑问,要大样图。犯了难。 yangdaohu 发表于 2022-7-19 09:17
不清楚你说的有高差具体是个什么情况?如果是缓坡可以开电缆沟或排管,电缆根数少可以铠装直埋,如果是有挡 ...
相当于一个堡坎之类的,就是类似挡墙,然后上下标高相差5m左右。 xby9876 发表于 2022-7-18 17:11
这是坡的,可以参考这个。
谢谢,我去看看。 我就记得有印象在哪儿看过垂直高差大的做法。翻图集看到了,就是做了个人孔井,转了下电缆。
xby9876 发表于 2022-7-20 10:55
我就记得有印象在哪儿看过垂直高差大的做法。翻图集看到了,就是做了个人孔井,转了下电缆。
谢谢。{:1_428:}