lanxia_008 发表于 2022-7-18 10:29:36

人员密集建筑

请教各位,一栋11F的办公楼,每层划分3间办公室,其中有一间面积超过400平方,按疏散照明规范,那个400平的办公室算人员密集场所,那么在划分建筑防雷等级的时候,是否要按人员密集场建筑?

雷风zy 发表于 2022-7-18 11:00:35

对于人员密集场所的定义,感觉还是得按消防法来吧,

树欲静而风不止 发表于 2022-7-18 11:49:52

虽然不属于人员密集,但其实现在办公室的人员真是多,很多都是大开间的

rainmen_73 发表于 2022-7-18 11:53:29

楼主所提“划分建筑防雷等级”非消防措施则按50057的相关条文说明来划分即可

lylvice 发表于 2022-7-18 12:01:52

人员密集场所,我都是把一个建筑当成整体考虑,不存在一个房间是人员密集,其他不是的情况。

rainmen_73 发表于 2022-7-18 13:10:05

lylvice 发表于 2022-7-18 12:01
人员密集场所,我都是把一个建筑当成整体考虑,不存在一个房间是人员密集,其他不是的情况。

可以去找下石峥嵘的理解,“人员密集场所”“和人员密集的场所”

wangguichao66 发表于 2022-7-18 15:06:04

GB51309的原文是: 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m2的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。
办公建筑不属于人员密集场所,办公楼内的办公室也不属于该条文规定的产所,会议室建议按照这一条执行。
不过楼主为了安全,大面积办公室按照这一条设置应急照明和疏散指示灯具倒没啥问题,
防雷等级划分因为有大面积办公室就按人员密集场所划分就有点过了。

D800-1~8 发表于 2022-7-18 19:26:45

人员密集【的】场所
是防火规范的一大创举

有【的】、没【的】,内涵完全不同

D800-1~8 发表于 2022-7-18 19:30:26

毕竟【人员密集场所】是消防大法的定义

防火规范想借用,但有的地方还借用不上,所以自己创造了一个词汇,防火规范最终落脚到【人员密集】4个字
具体多少算【密集】,就是由各省市出台文件自己解释了。

美国,各个州有自己的法律。我们现在也在靠拢