z405664385 发表于 2022-7-17 09:57:06

防火卷帘控制箱装于哪一侧有规定吗

本帖最后由 z405664385 于 2022-7-17 11:13 编辑

防火卷帘控制箱装于哪一侧有规定吗,

jerknight 发表于 2022-7-17 11:31:32

本帖最后由 jerknight 于 2022-7-17 21:59 编辑

没有看你怎么好配电就可以了这个卷帘方向都是可以调的,但配电线路有长有短当然取最短线路为好

x01oct 发表于 2022-7-17 15:28:17

位于卷帘盒同侧,你图中的话,应该在右侧

x01oct 发表于 2022-7-17 15:29:15

另外你图中是老的电源箱的图例,应用绘制控制箱图例。

wj119 发表于 2022-7-17 16:18:27

与卷轴同侧

howonder 发表于 2022-7-17 20:33:17

本帖最后由 howonder 于 2022-7-17 20:53 编辑

C:\Users\JINGPENG\Desktop\11.png

D800-1~8 发表于 2022-7-17 22:55:58

控制箱、卷筒同一侧,尽量减少支线穿越防火分区。



卷筒方向,建筑都是随手画的,通常任一侧都可以。
但对电气就不一样了


如果防火墙左侧防火分区的配电小间距离这个末端卷帘门太远了,而右侧配电小间很近,这种情况,电气专业要请建筑专业镜像一下卷筒方向

z405664385 发表于 2022-7-18 09:26:01

D800-1~8 发表于 2022-7-17 22:55
控制箱、卷筒同一侧,尽量减少支线穿越防火分区。




现在就是情况,哈哈,建筑说随便画的,刚好有个防火分区里没有消防用电,就这个卷帘门,让他劵另一边去,

不代表 发表于 2022-7-18 09:28:11

这图的防火卷帘属于右侧防火分区,控制箱应设置在右侧。放左侧属于穿越防火分区了

dzkxian 发表于 2022-7-19 09:04:01

控制器1.3-1.5m是不是有点低?控制器属于支线,规范是不宜,还是可以穿防火分区的。

z405664385 发表于 2022-7-19 20:07:52

还是和卷帘门一个更合理一些