jerknight 发表于 2022-7-16 15:29:31

母线槽插接箱内的开关是否可以做成消防切非使用

本帖最后由 jerknight 于 2022-7-16 15:36 编辑

母线槽插接箱内的开关是否可以做成消防切非使用?

rainmen_73 发表于 2022-7-16 16:38:15

这属于常规设计做法

jerknight 发表于 2022-7-16 16:55:46

rainmen_73 发表于 2022-7-16 16:38
这属于常规设计做法

好的 谢谢

x01oct 发表于 2022-7-16 20:36:37

可以,而且通常都是这么做,因为下一个配电箱主开关可以用隔离,不一定具备切非功能

zhouke 发表于 2022-7-17 09:53:15

不管断路器安装在何处,只要带分励脱扣器并通过控制模块连接FAS控制总线便可切非。