ttoy123 发表于 2023-6-21 13:37:39

用灯开关控制就行

ttoy123 发表于 2023-6-21 13:40:48

Redness 发表于 2023-6-21 12:49
大佬,这个0.55kw的界限哪里规范能查到吗

通用用电设备配电规范

sh_13131 发表于 2023-6-21 16:47:30

不代表 发表于 2022-10-31 16:03
卫生间这个小换气扇节能控制确实不好搞,没有成熟的方案。
暂时还没遇到按GB55015第3.3.4条审这个换气扇的 ...

哈哈,我就被提过,电气小间的排气扇应设有节能措施。

dreamscar 发表于 2023-6-21 16:54:21

sh_13131 发表于 2023-6-21 16:47
哈哈,我就被提过,电气小间的排气扇应设有节能措施。

然后怎么解决的?

D800-1~8 发表于 2023-6-22 11:56:28

用灯开关就地控制。
配电箱里这个风机回路加个75元的节能控制器。

完美契合强条要求。

还把照明 动力分开了,分项计量也更精细化,
一举多得