› 冷热水机组及其水泵等配电问题
lixinying99
发表于 2022-7-14 15:25:48
冷热水机组及其水泵等配电问题
对于地源热泵、空气源热泵这种作为冷热源的机组及其附设设备的负荷等级应该按几级负荷供电?民规3.2.11.4 条对于冷水机组为二级负荷可由一台专用变压器供电如何理解?
树欲静而风不止
发表于 2022-7-14 15:50:41
一般是三级负荷,如果为重要负荷服务的,就可能是一级或二级负荷
dqaq
发表于 2022-7-14 16:16:59
按空调重要性定,而不是按空调系统设备的类型定。