nccc 发表于 2022-7-14 10:25:42

求助

审图意见:消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。GB50116-2013-11.2.2
请问耐火电缆等级是不是高一点 为什么不能都用耐火电缆

树欲静而风不止 发表于 2022-7-14 10:31:06

用耐火电缆可以,现在耐火电缆也要阻燃

nccc 发表于 2022-7-14 10:38:39

谢谢老总 审图还是不同意呢 要按照规范来

jerknight 发表于 2022-7-14 10:46:35

还是按规范来吧毕竟是强条。用阻燃耐火的吧我现在都没用过NH线。。

waitfight 发表于 2022-7-14 10:57:12

可以都用耐火电缆,耐火电缆等级高点

xiuyou 发表于 2022-7-14 13:21:24

按照我国现行产品制造标准,耐火线具备阻燃功能。

dqaq 发表于 2022-7-14 16:14:41

xiuyou 发表于 2022-7-14 13:21
按照我国现行产品制造标准,耐火线具备阻燃功能。

有这种规定吗?耐火与阻燃是两种独立的性质,不知是否有新的标准将他们结合起来了。

xiuyou 发表于 2022-7-15 08:01:21

这是我们当地答疑文件的原话。