小菜 发表于 2022-7-14 11:59:07

室外箱变内温度太高,开关降容严重,加上空调负荷比较高,容易跳,如果是地下变电所,应该问题不大

mofei0312 发表于 2022-7-14 12:09:27

最近南方一些地方温度太高了

ethan_fan 发表于 2022-7-14 12:13:45

本帖最后由 ethan_fan 于 2022-7-14 12:58 编辑

123kW,取功率因数0.8,计算电流233.6A,建议选择315A断路器
你这选得太保守了

waitfight 发表于 2022-7-14 14:21:05

运行半小时跳闸应该是过载了

ysfluck 发表于 2022-7-14 15:20:03

空调功率有最大制热功率,最大制冷功率,你这个功率是否为最大值

谁扔的炮仗 发表于 2022-7-14 17:04:50

我也碰到这个问题了设计的是3台55kW的室外机,选的315A的开关   现场用的10台制冷17.6kW,最大输入功率25kW的室外机现场说全开了大概1个小时左右跳闸我去现场测得最大299A的电流

fitman 发表于 2022-7-15 09:32:11

1、对于定型常规的成套系统,本身的保护是自带的。所以一般要求我们的电源开关是偏大的(更多只起短路保护和隔离作用)。而我们选断路器是考虑电缆保护的,如果未端断路器按厂家要求选,那进线电缆与上级开关只能跟着变大,是很不经济的。这个只能设计师多看资料自行判定。最常见的现象就是电梯厂家一般要求我们配100A的电源开关,但安装时,开关到控制箱最常见的电缆规格是6平方的。
2、空调机的配电要注意产品的不同功率,额定的、最大的、冷功率、热功率,一定要找出最大的一个,特别是分体机是否带电辅热,这个差别很大。当然,有设计师把冷量功率看成了电功率,这也是时有发生的事。
3、楼上不少朋友举的例子,实测电流虽大,但并未达到设定过载电流(断路器一般是1.1倍整定电流下长时间不开断)。那说明不是产品质量问题就是配电箱位置受到直接的阳光照射,或者设计师选定的IP级别过高导致散热不好。

x01oct 发表于 2022-7-15 09:59:22

本帖最后由 x01oct 于 2022-7-15 10:06 编辑

空调设备为了cop的原因,他们都是写输出功率的,而你是配电功率,两者差25%左右

dqaq 发表于 2022-7-15 10:54:06

长延时脱扣器,环境温度50度时,动作电流大约降低5%,60度时约10%。变频机的电流随制冷负荷变化较大,所以还是可以判定是长延时脱扣器跳闸。

jiyiefeng 发表于 2022-7-15 20:37:26

本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-7-15 20:43 编辑

DDou 发表于 2022-7-13 18:20
最近也遇到了空调跳闸问题,屋顶室外机原设计是85KW,目前实际选用的是97KW的,塑壳开关200A的,启动以后15 ...
之前设计的一个出现这个问题,也是屋面空调电箱总开关跳闸,南方夏天,因未到现场不了解具体情况(也不想去),施工方说空调厂家擅自改图纸把空调机做大了,与空调厂家沟通后确认空调厂家未更改图纸,且空调厂家提供信息说机器铭牌上的最大功率差不多就只是启动瞬间功率,几乎不存在。根据提供的信息个人分析应该是位于屋面的空调外机露天晒,导致热脱扣环境温度过高引起,与施工方沟通后让施工方把屋面空调外机总开关更换为隔离开关,热磁保护由电缆首端也就是室内电箱的出线开关保护即可,同时暴露在屋面室外的电缆,电箱做好保温隔热,后来就没出现问题。
空调配电保险期间,电缆要比功率大一号,比如你这个124KW,150>124应该配150电缆,Ir=280A左右相应匹配电缆载流量,这样即使环境温度过高也不会轻易跳闸。

rikey.shang 发表于 2022-7-26 10:30:44

室外配电箱IP防护等级本身就高,散热不好,再加上高温天气,造成环境温度远超断路器正常值,降容跳闸。断路器脱扣的根本原因就是热脱扣,积累的热能到一定程度必然脱扣,即使工作电流没有严格超载,但是环境温度和散热因素不可忽略。
页: 1 [2]
查看完整版本: 中央空调配电跳闸。