轻云舟 发表于 2022-7-13 08:34:34

各位老师:接地干线、接地支线、接地连接线有明确定义吗?

SH/T 3097-2017 石油化工静电接地设计规范,4.5.1要求固定设备接地支线规格为16mm2的多股软铜线,接地连接线为6mm2的多股软铜线,问题是没有接地支线、接地连接线的定义。在条文解释3.10里画的接地干线是敷设的扁钢,接地支线是连接设备和扁钢的导体,是不是太粗了,导静电线不需要承担电流,只需满足机械强度即可,需要16的线吗?谢谢大家

dqaq 发表于 2022-7-13 09:23:49

这类用语比较混乱。总称应该叫接地导体,含接地引线和接地连接线,前者是将接地极引出地面至接地连接板的那段导体,后者指接地设备到连接板的那段导体。接地干线、支线等都属于接地连接线。

dqaq 发表于 2022-7-13 09:41:46

看看标准图中收集的定义。

轻云舟 发表于 2022-7-13 09:45:28

dqaq 发表于 2022-7-13 09:23
这类用语比较混乱。总称应该叫接地导体,含接地引线和接地连接线,前者是将接地极引出地面至接地连接板的那 ...

那防静电接地要求16的铜线是不是有点粗啊,我记得等电位铜线也就要求6平方的铜线,我再去找找规范

dqaq 发表于 2022-7-13 09:46:51

轻云舟 发表于 2022-7-13 09:45
那防静电接地要求16的铜线是不是有点粗啊,我记得等电位铜线也就要求6平方的铜线,我再去找找规范

防静电接地这块不熟悉,没能力判断。

轻云舟 发表于 2022-7-13 09:50:59

dqaq 发表于 2022-7-13 09:46
防静电接地这块不熟悉,没能力判断。

非常感谢,我再去看看

鸿影飘渺 发表于 2022-7-13 09:57:55

轻云舟 发表于 2022-7-13 09:45
那防静电接地要求16的铜线是不是有点粗啊,我记得等电位铜线也就要求6平方的铜线,我再去找找规范

10.2.4  消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。

火灾自动报警有这么一条

轻云舟 发表于 2022-7-13 10:37:20

鸿影飘渺 发表于 2022-7-13 09:57
10.2.4  消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线 ...

是的,但是每一个电气设备防静电接地都得16的铜线,我感觉太粗了!

waitfight 发表于 2022-7-13 14:44:36

石油化工行业属于高危行业吧,静电接地要求高

轻云舟 发表于 2022-7-13 19:33:27

waitfight 发表于 2022-7-13 14:44
石油化工行业属于高危行业吧,静电接地要求高

嗯好吧,我在现场看一般都没有这么粗的