yucco 发表于 2022-7-12 09:40:46

消防水箱间配电

请教一下各位大神,现在6层宿舍楼楼顶有一个消防水箱间,里面只有消防水箱,无任何消防泵配电,仅有照明插座空调和两个液位显示仪,请问还需要双电源配电吗?

dqaq 发表于 2022-7-12 10:36:24

水箱间还有空调?

L446231510 发表于 2022-7-12 11:14:28

只有水箱干嘛要做水箱间,露天放着多好

ethan_fan 发表于 2022-7-12 11:21:25

北方的话可能还要考虑防结冻措施

D800-1~8 发表于 2022-7-12 12:28:39

属于火灾初期的消防设施

但是由于拔高消防安全的原因,现在消防设备间,都是按备用照明做了。
北方防冻电采暖,按消防电源吧

都按严格的做

ysfluck 发表于 2022-7-12 13:47:24

预留个双电源箱子吧

树欲静而风不止 发表于 2022-7-13 08:41:06

只要不冻住,应该不需要

waitfight 发表于 2022-7-13 14:48:39

照明可以按消防负荷考虑吧,插座属于一般负荷,液位显示仪需要连接至消防控制室

二点半太阳 发表于 2022-7-14 17:08:59

屋顶的消防水箱间,平时和消防时都不需要有人坚持工作,不需设置消防备用照明。

二点半太阳 发表于 2022-7-14 17:13:50

此宿舍楼的消防负荷等级还没有明确,为何先问是否需要双电源配电呢?如果是三级负荷,此问题根本就不存在了。

xyw9630510 发表于 2022-7-25 15:35:00

二点半太阳 发表于 2022-7-14 17:13
此宿舍楼的消防负荷等级还没有明确,为何先问是否需要双电源配电呢?如果是三级负荷,此问题根本就不存在了 ...

水箱间跟消防泵房一样,看整个区域的消防负荷等级最高的

二点半太阳 发表于 2022-7-31 11:00:05

xyw9630510 发表于 2022-7-25 15:35
水箱间跟消防泵房一样,看整个区域的消防负荷等级最高的

水箱间与消防水泵房相比,重要性不是一个量级。各种标准中有很多对消防水泵房的各种要求,消防水箱间有几处提过?