母线有没有中间层进线往上下层供电的做法?如图
本帖最后由 lh19930615 于 2022-7-11 11:50 编辑关于母线槽供电敷设的问题 有始端箱,这么应该是不行的,得做分配电,分别母线段 看产品资料(如ABB,SIMENS)有T型垂直弯头可用 rainmen_73 发表于 2022-7-11 11:36
看产品资料(如ABB,SIMENS)有T型垂直弯头可用
我也是看了ABB的母线样本,确实有T型附件,有点迷惑。T型母线两端要不要变径呢 lh19930615 发表于 2022-7-11 11:37
我也是看了ABB的母线样本,确实有T型附件,有点迷惑。T型母线两端要不要变径呢
为什么要变径? lh19930615 发表于 2022-7-11 11:37
我也是看了ABB的母线样本,确实有T型附件,有点迷惑。T型母线两端要不要变径呢
理论如果变径要保证两个分支都有可靠过载保护措施 有分支,就得有保护。分支部分相当于下一级配电回路。 不变径,可以上下供电 不变径划不来啊!支路总冗余量50%。 dqaq 发表于 2022-7-11 12:25
不变径划不来啊!支路总冗余量50%。
这是另一个问题了啊~{:1_428:}~
lz没问划不划得来啊 x01oct 发表于 2022-7-11 12:43
这是另一个问题了啊~~
lz没问划不划得来啊
好像从中间往上下供电不变径和从下往上的主干,长度也差不多吧,也没有很浪费{:1_438:} dqaq 发表于 2022-7-11 12:25
不变径划不来啊!支路总冗余量50%。
这个好像和图集:问题分析及图示 有点联系
lh19930615 发表于 2022-7-11 14:31
好像从中间往上下供电不变径和从下往上的主干,长度也差不多吧,也没有很浪费
是的,与从下往上供电相比,不变径一点都没浪费。但既然都在中间了,可以考虑下节省的问题。母线槽贵啊。 这种情况,如果分支回路长,水平回路短,不如从一级配电柜出两个回路,分上下供电。 民用建筑电气设计标准 7.2.3.3条,是不宜这么做的。