113120 发表于 2022-7-11 09:53:50

层间弱电间、配电间

请问:层间弱电间、配电间是否可以开向电梯厅‘、或者强电、弱电桥架是否可以从电梯厅穿过呢

雷风zy 发表于 2022-7-11 10:02:27

1.看前室是否为消防前室和合用前室,这俩不行好像
2.桥架可以穿,做好防火封堵就行

x01oct 发表于 2022-7-11 12:09:16

1.可以
2.可以

ysfluck 发表于 2022-7-12 13:56:14

除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

ysfluck 发表于 2022-7-12 13:59:28

如果电梯前室与防烟楼梯间共用前室,则不可以

waitfight 发表于 2022-7-13 15:00:11

敞开电梯厅可以

二点半太阳 发表于 2022-7-14 17:04:53

GB50016-2014:6.4.3-5除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
首先搞清电梯厅的性质:是公建还是住宅?是兼前室还是独立的电梯厅?没有限制条件的电梯厅无法回答。
页: [1]
查看完整版本: 层间弱电间、配电间