机械闭锁
两路10KV供电的变电所,供电部门要求两路电源要电气和机械闭锁。电气闭锁好办,机械闭锁现在流行哪种方式?
10kV双电源机械闭锁现在真没听说过,有点古怪。很早以前,有一把钥匙两把锁,或两把钥匙三把锁的机械闭锁。 三锁二钥匙是否可行啊 本帖最后由 rainmen_73 于 2022-7-8 17:47 编辑
施耐德ACB有钢丝拉绳机械联锁,比三锁两钥匙方式满足自动切换要求。但供电公司是否认可未知. 10kV啊,前面当我没说{:1_437:} 见过某些地区的10kV进线需要放在中置柜的中间(2进带母联或者3进带母联),理由就是方便连锁。。。。但是我没见过实际是用的三锁两钥匙还是别的什么方案