一组起停按钮是否可以同时控制10个接触器
有10个配电箱甲方想每个箱进线处加接触器连到按钮箱上用来切合闸,但是甲方又觉得按钮多,能不能用一组启停按钮同时控制10个接触器啊应该问题不大,接触器线圈电流都不大 这个得核算一下。按钮有额定接通和分断电流限制,即使额定电流合适,但分断电流是比较小的。额定电流5A的按钮,分断电流一般零点几安(功率因数0.25),10只接触器线圈电流有可能比它大。 本帖最后由 hblfst 于 2022-7-8 16:20 编辑
主电源是一个断路器控制吗?不是建议不要这样控制,可以采用中间继电器扩接点实现。 楼上说的对,加个中继,也方便自锁。