求助一下,会议系统等大功率的同相单相负荷应该怎么配电阿?
一个报告厅内装项目,智能化单位提资 会议系统需要同相单相负荷35KW,一算这个电流不得了,而且就算拆成10+10+15的配电,也会导致配电总箱三相严重不平衡,电流也得按折算的三相负荷算,进线电流也大的得狠,不知道大家有没有遇到类似情况 搜到一个380变220的稳压滤波电源,不知道是否可行 单相肯定是尽量均匀分配到三相呀 树欲静而风不止 发表于 2022-7-8 09:08单相肯定是尽量均匀分配到三相呀
智能化它说有要求,要求同相,太难了orz 雷风zy 发表于 2022-7-8 09:14
智能化它说有要求,要求同相,太难了orz
他是怕干扰,现在都是数字信号,应该还好 而且怕干扰的是视频设备,音箱等用电还好 两台30K三进单出UPS搞定 ycceleste 发表于 2022-7-8 09:30
两台30K三进单出UPS搞定
两台的话也不同相了{:1_423:}再大的话就没有三进单出的了 ycceleste 发表于 2022-7-8 09:31
两台的话也不同相了再大的话就没有三进单出的了
我来搜搜看,多谢 ycceleste 发表于 2022-7-8 09:31
两台的话也不同相了再大的话就没有三进单出的了
网上荡到一个这个,好像可以
有变电所吗,就按单相进吧,35kW也还好吧,实际应该也没有那么大吧。 雷风zy 发表于 2022-7-8 09:40
网上荡到一个这个,好像可以
嗯 之前接触过常规三进单出的最大功率就30K当然还见过120K的 不过那属于定制产品了