dk2910 发表于 2022-7-6 08:53:12

问一下户外配电箱都需要上浪涌吗

箱变带的户外一~三级配电箱是否需要上浪涌?

树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 09:15:50

如果配电箱均在户外,我理解都需要浪涌保护

jerknight 发表于 2022-7-6 10:04:40

当然需要 至少也是II级 50kA的装I级也可以

dk2910 发表于 2022-7-6 10:10:35

树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 09:15
如果配电箱均在户外,我理解都需要浪涌保护

嗯嗯 全在户外 什么表箱、分支箱、景观照明、露天商贩的电源箱、各种设备箱、等等类型

树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 10:34:39

dk2910 发表于 2022-7-6 10:10
嗯嗯 全在户外 什么表箱、分支箱、景观照明、露天商贩的电源箱、各种设备箱、等等类型

这均容易直接遭受雷击

招兵买马 发表于 2023-7-25 15:45:26

欢迎大家踊跃讨论{:1_443:}{:1_443:}

lushuwei 发表于 2023-7-25 23:29:09

进线来自室外的话一般设置一级浪涌

yubenqiang 发表于 2023-7-26 14:39:25

根据规范要求,应该是设置I级浪涌

libocai 发表于 2023-7-26 14:43:56

在室外的浪涌保护器也有一定的保护范围。理论上来说,靠近的几个箱子总箱上面做一个浪涌就行了

xyw879405346 发表于 2023-7-28 17:39:02

我们别说箱子在户外,就是箱子在室内,出线在室外都用一级SPD{:1_430:}

azbe 发表于 2023-7-28 17:52:15

你这是个啥工程,为啥1~3级配电箱都在室外?