zhang1715 发表于 2024-2-18 13:44:45

轻云舟 发表于 2022-7-8 15:24
哦原来是这样,老师,我现在做厂区经常遇到三四百米的供电,还都是好几百千瓦,按照断路器速断电流小于末 ...

请问这种情况你现在怎么做的?

轻云舟 发表于 2024-2-18 14:01:05

zhang1715 发表于 2024-2-18 13:44
请问这种情况你现在怎么做的?

哎,不管灵敏度了,只算算压降

powertad 发表于 2024-2-29 10:41:00

很简单啊,185电缆,400A框架。

haosc 发表于 2024-3-4 11:07:14

jiyiefeng 发表于 2022-7-5 18:51
任老讲过类似一个例子,在这消防负荷属于重要用电,采用加大电缆截面。

请问这是某本书里的示例吗?想找其他相关内容看看

轻云舟 发表于 2024-3-4 11:21:53

haosc 发表于 2024-3-4 11:07
请问这是某本书里的示例吗?想找其他相关内容看看

书名叫《低压配电设计解析》