LED的L 发表于 2022-7-5 16:37:06

排污泵的供电

本帖最后由 LED的L 于 2022-7-5 16:42 编辑

检查排污泵的各主、备用电设备应独立供电回路,见GB50052-2009第7.0.6条。一个住宅小区的地下车库,我把一般的集水坑的排污泵(双泵,互为备用)做为非消防负荷,链式供电(不超过5台,10kW),审图的说主备用泵不能共用同一个回路,并且一级负荷不能链式供电,每个排污泵控制箱由ATS放射式两个回路供电。。。

树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 16:57:39

我觉得审图的有道理{:1_428:}

hastings 发表于 2022-7-5 18:15:20

每个排污泵控制箱由ATS放射式两个回路供电?确定这是审图传达的意思?有没有会错意?
放射式一个回路供电吧?为什么这么喜欢链式供电?虽然链式供电没超功率,规范也允许,防火卷帘,排水泵反正我是不会链式供电的,纯属给自己找麻烦~

LED的L 发表于 2022-7-6 09:09:19

hastings 发表于 2022-7-5 18:15
每个排污泵控制箱由ATS放射式两个回路供电?确定这是审图传达的意思?有没有会错意?
放射式一个回路供电 ...

主备用设备不让共用回路

LED的L 发表于 2022-7-6 09:18:34

树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 16:57
我觉得审图的有道理

树总,你们的做法一直都是这样的么。设备备用、线路备用

树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 09:20:06

LED的L 发表于 2022-7-6 09:18
树总,你们的做法一直都是这样的么。设备备用、线路备用

主备供肯定不能接在一个支线上

fancyboy 发表于 2022-7-8 09:43:18

上个图给咱看看,想象力不行。