屋顶VRV主机配电回路需要加漏电保护吗?
请问下,屋顶VRV主机配电回路需要加漏电保护吗?民标答疑里有 zy456132 发表于 2022-7-4 13:00
民标答疑里有
查到了,谢谢! rexcao 发表于 2022-7-4 13:11
查到了,谢谢!
可以分享下答疑吗 人人的人人 发表于 2022-7-4 13:54
可以分享下答疑吗
7. 5. 5 剩余电流保护器的设置应符合下列规定:
……
5 下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30 mA的剩余电流保护器 ……
3)室外工作场所的用电设备 ……
【问题】:
室外安装的空调机组、VRV机组、冷却塔、风机等用电是否也要装设剩余电流保护器?
【回复】:
室外工作场所为临时性工作场所,如美食节、啤酒节等,对于固定安装的电气设备除另有规定者外,可不用装设。对室外安装的空调机组、冷却塔、风机等固定安装运行的电气设备,通常由专业人员进行维护检修,普通人员不会接触,可不用装设剩余电流保护器。 探讨一下:如果是安装在商户的一层室外那? 感觉要是放在上人屋面,或者普通人能接触到的地方,还是做一下吧,以防万一 树欲静而风不止 发表于 2022-7-4 14:34
探讨一下:如果是安装在商户的一层室外那?
参考图集15D502做等电位联结保护 GB/T13955-2017/4.4.1下列设备和场所应安装末端保护RCD
-d) 安装在户外的电气装置; 树欲静而风不止 发表于 2022-7-4 14:34
探讨一下:如果是安装在商户的一层室外那?
普通人能碰到,就应该设 屋面我都理解为多联机,单独走线那种,可以不做。一层商铺的,一般在户内配电箱所有插座我都设漏保 学会习以为常 发表于 2022-7-4 14:29
7. 5. 5 剩余电流保护器的设置应符合下列规定:
……
5 下列设备的配电线路应设置额定剩余动作 ...
好的 谢谢 赞成10#意见。
普通人一般情况下能碰到的都设吧。
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-7-5 18:09 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-7-4 14:34
探讨一下:如果是安装在商户的一层室外那?
树总,按照民标专家意见,空调外机是固定连接电缆都有双层绝缘,满足直接接触防护(基本防护)措施要求,间接接触防护(故障防护)空调为II类设备,采用过电流保护即可无需设RCD,校验接地故障电流灵敏度满足民标第7.7.6条TN系统要求,因TN系统接地故障电压最高110V相对安全,有条件也可设等电位。 遇到过审图提:上人屋面,空调外机等要做