建筑面积不低于20000m2且采用集中空调的公共建筑,应设置建筑设备监控系统
请问:建筑面积不低于20000m2且采用集中空调的公共建筑,应设置建筑设备监控系统,这条标准中是指哪些系统要设置建筑设备监控系统呢? 相当于BA系统吧。我都丢给智能化做了。 没遇到过 只被提过 面积超2万平的公建 要设置能耗监测系统 通风系统、给排水系统、照明系统、电梯、空调 百家钱 发表于 2022-7-4 09:53没遇到过 只被提过 面积超2万平的公建 要设置能耗监测系统
GB 55015-2021 ,3.3.6 能被控制的机电系统,都设 建筑设备监控系统工程技术规范 JGJ/T334-2014
借楼请问:这个20000㎡指的是单栋建筑面积还是项目总建筑面积呢? 苏凌枫z 发表于 2022-7-5 09:08
借楼请问:这个20000㎡指的是单栋建筑面积还是项目总建筑面积呢?
单栋面积。如果有大地下室,按照建筑面积占比折算。 libocai 发表于 2022-7-5 09:35
单栋面积。如果有大地下室,按照建筑面积占比折算。
怎么个折算法? 树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 09:43
怎么个折算法?
就比如,一个大地下室上面 分别有一栋大建筑和几栋小建筑。按照地上建筑面积占比来折算大地下室的面积,然后大建筑加上大地下室折算过来的面积加起来大于2万,就算单栋建筑面积大于2万。
这个是本地区默认算法。 libocai 发表于 2022-7-5 09:51
就比如,一个大地下室上面 分别有一栋大建筑和几栋小建筑。按照地上建筑面积占比来折算大地下室的面积, ...
像这种情况,地下室是全部做,还是局部做? BEBE 发表于 2022-7-5 10:23
像这种情况,地下室是全部做,还是局部做?
地下室与大建筑有关联的水暖电设备均作 swdswd 发表于 2022-7-5 14:31
地下室与大建筑有关联的水暖电设备均作
感觉不是很好界定, 江苏绿建标准是不含地下车库面积的,DB32/3962-2020 3.0.6条