强弱电井照明属于非消防负荷吗?
几个问题请教下1强弱电井照明属于消防负荷吗?
2.配电房用电属于消防负荷吗?
3.弱电机房的用电属于消防负荷吗?
4.无负压水泵房的用电属于消防负荷吗?
还是说既可以归为消防负荷也可以归为非消防负荷。各理由是什么 1,不属于,不是火灾时值班的场所 2.属于,为消防时值班的场所
3.不属于,用电属于非消防
4.不是消防水泵房的不是消防负荷 个人认为:
1非消防备用照明
2.看什么电,消防应急的属于消防,普通照明属于备用。
3.同上
4.同上 1.不属于
2.总配电房做
3.不属于
4.不属于
个人做法,不过有些时候为了方便就1.2都做上了,为了不和审图的扯 1.不属于。
2.配电房照明按消防负荷考虑,一般插座,空调插座及事故排风机等按非消防负荷考虑。
3.不属于。
4.不属于。