关于人防密闭套管穿线数量问题
能不能一根大套管里面穿多根小电缆,电缆再穿SC管保护?
zhouke
发表于 2022-7-2 18:24:20
战时用一缆一管;仅平时用可多缆一管。
就是霸道!
发表于 2022-8-25 12:19:15
这样做无法实现密闭,穿管时必须用电缆或者是护套线,不能在穿焊接钢管,多根电缆合穿一根防护密闭或密闭套管,本身不合理,除非是临战将与战时无关管线拆除,但是现在各地基本要求战时设备平时到位,意在减少转换量,战时拆除管线与文件精神不符。