电缆施工问题!!!
如题,哪位大神做过双拼电缆,T接供电{:4_111:} 施工没做过,设计偶尔会设计,不知道现场怎么做的。{:1_428:} xiuyou 发表于 2022-7-1 17:36施工没做过,设计偶尔会设计,不知道现场怎么做的。
反正给我整不会了 T接用并联电缆,是极不合理的设计。为什么不用两个回路,各带一半?就为了省一台低断的钱吗?你每个分支的电缆头多花的钱,就可能超过低断好多倍了。 双拼+T接真没做过,要么单双拼,单T接 dqaq 发表于 2022-7-1 20:07
T接用并联电缆,是极不合理的设计。为什么不用两个回路,各带一半?就为了省一台低断的钱吗?你每个分支的 ...
但凡你完整的跟过项目就不会这么问了 z405664385 发表于 2022-7-1 20:07
双拼+T接真没做过,要么单双拼,单T接
这个确实特殊 无本之末 发表于 2022-7-3 13:05
但凡你完整的跟过项目就不会这么问了
能否详细说下这样做的理由? 我从来没有用双拼T接过,跟4楼说的一样,双拼T接不如分开配电 或者说,既然都双拼还需要T接了,那我直接上母线了,双拼转母线,母线设插接箱,这样更简单。 这个问题我之前在论坛问过,不能这样做,
3 对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体时,其线路的允许持续载流量(Iz)应为每根并联导体的允许持续载流量之和,并应符合下列规定:
1) 导体的材质、截面积、长度和敷设方式均应相同;
2) 线路全长内不应有分支线路引出或用作隔离或通断的电器;
3) 线路布置使并联导体之间的电流分配应均衡。 海布里 发表于 2022-7-4 09:27
这个问题我之前在论坛问过,不能这样做,
3 对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体 ...
正确。有些作并联电缆单T接的更是不可取。并联电缆过负荷保护是靠电流和整定的,必须保证电流在两根电缆中均匀分配,或按允许载流量比例分配。 dqaq 发表于 2022-7-3 14:48
能否详细说下这样做的理由?
一个比较扯淡的后期,没事已经解掉了 海布里 发表于 2022-7-4 09:27
这个问题我之前在论坛问过,不能这样做,
3 对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体 ...
{:4_112:}居然有人和我一样问题