层高16m,主梁梁高1.3m,采用何种火灾探测器
一个项目 层高16m,主梁梁高1.3m,采用何种火灾探测器,大佬们解惑下 超过12米,做线型光束烟感火灾探测器。详见14X505图集。 libocai 发表于 2022-6-28 20:49超过12米,做线型光束烟感火灾探测器。详见14X505图集。
梁高1.3m怎么解决,每个柱网都做么 超过12米,需要两种探测器 可以考虑空气采样和图像型探测器 车间没有喷淋,有机械排烟,图像的没做过,除了消防炮,空气采样感觉有点浪费啊,做火焰和图像行不行, z405664385 发表于 2022-6-29 09:39
车间没有喷淋,有机械排烟,图像的没做过,除了消防炮,空气采样感觉有点浪费啊,做火焰和图像行不行,
消防炮和火焰图像,功能有重复 线型光束呗 简单点点位也少 7米一个 jerknight 发表于 2022-6-30 13:24
线型光束呗 简单点点位也少 7米一个
就是距顶距离不满足要求 树欲静而风不止 发表于 2022-6-30 14:44
就是距顶距离不满足要求
有啥好方案不