xby9876 发表于 2022-6-28 14:42:01

树干式配电麻烦大佬解惑。

各位大佬,请教下树干式T接的几个问题。
1,是否树干式的最前端需要设置进线箱?还是直接从低压柜引?
2,树干式的前端可不可以从消防总箱接,然后放射式和树干式混用的情况?

x01oct 发表于 2022-6-28 14:49:46

1.不需要进线箱
2.可以。比如一共3个回路,放射2回路到2个消防风机控制箱,树干1回路到几个卷帘门

x01oct 发表于 2022-6-28 14:50:44

顺便说,你图中的消防ATS应该选自投不自复的

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 15:56:57

不需要始端箱

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 15:58:08

树干式的,双切前面我们配置断路器

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 15:59:57

否则,一个箱体的母线或电缆头短路,整个树干停电

x01oct 发表于 2022-6-28 16:58:22

对,树干式的,双切箱前是断路器