dqaq 发表于 2022-6-28 10:19:18

大家帮忙看看是什么

电力公司小区线路改造,上月已完工,昨天又看到电井里多了个东西,看起来像消防用的,没看到标签,还接了两根线到线槽。有没有知道这个东西的?小区电表烧接头的达三分之一,导致多次火警,几次火灾,去年已换电表。

fancyboy 发表于 2022-6-28 10:24:32

灭火器啊,,,

dqaq 发表于 2022-6-28 10:28:39

fancyboy 发表于 2022-6-28 10:24
灭火器啊,,,

接的两根线是干什么用的?

fancyboy 发表于 2022-6-28 10:32:37

dqaq 发表于 2022-6-28 10:28
接的两根线是干什么用的?

应该是温度监测用的。

x01oct 发表于 2022-6-28 10:43:06

灭火弹之类的东西

x01oct 发表于 2022-6-28 10:44:36

现在有箱柜灭火系统,超细干粉之类的

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 10:48:43

这个是不是手动控制线

x01oct 发表于 2022-6-28 10:48:58


网上搜的





rainmen_73 发表于 2022-6-28 11:31:04

x01oct 发表于 2022-6-28 10:48
网上搜的

那楼主的图片是挂倒了?

keyuhe 发表于 2022-6-28 11:59:10

这个就是超细干粉灭火器

x01oct 发表于 2022-6-28 12:17:59

rainmen_73 发表于 2022-6-28 11:31
那楼主的图片是挂倒了?

可能吧。
不知道倒着能不能用,没看过说明书

苏凌枫z 发表于 2022-6-28 20:49:27

涨姿势了。还有这样的设备。{:1_432:}

菜鸟求学 发表于 2025-7-22 19:47:02

本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-22 23:19 编辑

x01oct 发表于 2022-6-28 12:17
可能吧。
不知道倒着能不能用,没看过说明书
这是Dqaq老师三年前的老帖。
“红灯笼” 的喷嘴向上,是否允许?我也没见说明书,说下看法。
干粉灭火器的结构分类:A. 是否含气囊?B. 喷嘴和罐底之间,是否含虹吸管? 四种组合如下:a.    含气囊、含虹吸管,      可以上喷;b.    含气囊,不含虹吸管,   不可以上喷;c.    不含气囊,含虹吸管,   可以上喷;d.    不含气囊,不含虹吸管,可以下喷,不可以上喷。
悬挂式“红灯笼”的设计思路,很可能是d,粉体沉积在罐体下部,不需摇晃(也无法摇晃);当溶栓打开,干粉向下喷涌而出;但罐体不可以倒置,不能上喷。

无敌是多么寂寞 发表于 2025-7-22 22:46:14

涨姿势了,第一次见到