xyw9630510 发表于 2022-6-28 10:15:25

消防泵房内控制柜和泵的距离有要求吗?

顶部消防管道不在控制柜正上方就可以吧?还是有间距要求呢

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 10:49:23

一般要考虑800的操作维护距离

x01oct 发表于 2022-6-28 10:57:36

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 10:49
一般要考虑800的操作维护距离

低压固定柜,柜前操作1.5m啊

xyw9630510 发表于 2022-6-28 11:01:35

本帖最后由 xyw9630510 于 2022-6-28 11:03 编辑

x01oct 发表于 2022-6-28 10:57
低压固定柜,柜前操作1.5m啊
麻烦问下 这个规范在什么地方啊 是配电室里面的要求?

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 11:02:32

x01oct 发表于 2022-6-28 10:57
低压固定柜,柜前操作1.5m啊

但规范上是成排的,有这个要求

xyw9630510 发表于 2022-6-28 11:05:39

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 11:02
但规范上是成排的,有这个要求

泵房的也算成排吧,有进线柜 几个消防泵的控制柜 。

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 11:20:30

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2022-6-28 11:23 编辑

xyw9630510 发表于 2022-6-28 11:05
泵房的也算成排吧,有进线柜 几个消防泵的控制柜 。
要是套变电所的,确实是1.5

x01oct 发表于 2022-6-28 12:18:52

树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 11:02
但规范上是成排的,有这个要求

一般一个进线柜,2~3个出线柜,可能还有巡检或者智慧消防柜,我觉得应该算是成排的

x01oct 发表于 2022-6-28 12:20:22

xyw9630510 发表于 2022-6-28 11:01
麻烦问下 这个规范在什么地方啊 是配电室里面的要求?

好多规范都有啊,50054,51348等等

xyw9630510 发表于 2022-6-28 14:32:15

x01oct 发表于 2022-6-28 12:20
好多规范都有啊,50054,51348等等

麻烦再问一下,屏后距离也是一定要留的吗?还是只是需要屏后维护操作的才留?

x01oct 发表于 2022-6-28 14:54:53

xyw9630510 发表于 2022-6-28 14:32
麻烦再问一下,屏后距离也是一定要留的吗?还是只是需要屏后维护操作的才留?

固定柜,柜后不操作维修,柜后距离>50mm即可

xyw9630510 发表于 2022-6-28 14:56:47

x01oct 发表于 2022-6-28 14:54
固定柜,柜后不操作维修,柜后距离>50mm即可

好的谢谢{:1_452:}

z405664385 发表于 2022-6-29 09:54:48

我的理解是柜前留800就可以了,如果这个泵房配电箱也要套配电房规范,那是不是配电间也要套配电房规范

xyw9630510 发表于 2022-6-29 14:37:26

z405664385 发表于 2022-6-29 09:54
我的理解是柜前留800就可以了,如果这个泵房配电箱也要套配电房规范,那是不是配电间也要套配电房规范

麻烦问下柜前800 出自什么规范

3088 发表于 2022-6-30 07:15:28

泵房配电箱也要套配电房规范