轻云舟 发表于 2022-6-24 20:19:38

求助等电位连接的做法

各位老师好:有两个问题需要请教一下,1.TN-S的建筑都设置有等电位连接用以使人避免被电击,图集上也有等电位连接的画法,但是对于一些比较简单的建筑,比如一个大仓库,没有任何进出的管道,最多会有一根电缆的穿线钢管,这时候也需要做等电位箱吗,我画图的时候会画,但是在现场从来没见过。也许是我看的不认真吧。又或者是一个门式钢架的仓库,整个仓库都是金属的,还需要做等电位箱吗?
2.对于现场的电机,其实每个电机的接线端子里面都接有地线了,电机外壳、金属底座还要进行一次接地,就是跟附近的金属扁钢连在一起。假如配电室与电机位于同一个建筑内,电机通过接地端子连接地线和外壳与附近的接地扁钢相连,作用是不是重复了?是不是外壳与附近的接地扁钢相连,是为了达到辅助等电位连接的作用呢?
望各位老师能不吝赐教,谢谢!

轻云舟 发表于 2022-6-24 20:46:54

还有个小问题,在山东的图集中有这个混凝土柱接地连接板的做法,不知道国标图集中可有,看了看15d501-3系列中没找到呢

树欲静而风不止 发表于 2022-6-27 08:57:18

1.都需要做等电位箱,电气的PE、钢管、建筑物的金属结构、各种导轨等
2.辅助等电位的作用

树欲静而风不止 发表于 2022-6-27 08:58:39

15D503 的29页

轻云舟 发表于 2022-6-27 09:27:49

树欲静而风不止 发表于 2022-6-27 08:58
15D503 的29页

好的,谢谢树总!

fayou 发表于 2022-6-27 14:26:14

1,电源线一起过来的PE线,本身了是与总接地网有联结了, 金属构件都需要与PE排连接在一起,建议参考王厚余《建筑物电气装置600问》2,电机其中接线盒里有PE端的话,已经有接配电箱的PE排连接了,PE排本身也与接地干线连接,本身就是等电位联结了。现实中很多做法再单独接扁铁的做法,其实扁铁也是的PE排连接的,应该可以称为后备保护了。
页: [1]
查看完整版本: 求助等电位连接的做法