吊装标志灯安装接线问题
对于吊装的应急标志灯安装时如果使用吊链安装,那灯具出线是不是得穿阻燃线管?灯具的出线一般不长,那可以在串的管中有接头接线吗? 是的,一般都是金属软管 灯具的接线都是在接线盒里 实际施工都是塑料管,但是验收的时候也没见提~ 树欲静而风不止 发表于 2022-6-23 08:58灯具的接线都是在接线盒里
如果灯具吊装离接线盒比较远,一般是厂家增长自带的线还是在管里边接头啊 hastings 发表于 2022-6-23 09:12
实际施工都是塑料管,但是验收的时候也没见提~
有要求必须是金属管吗 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2022-6-23 11:15 编辑
yu5416 发表于 2022-6-23 10:37
如果灯具吊装离接线盒比较远,一般是厂家增长自带的线还是在管里边接头啊
灯具旁应增加接线盒,见GB51309,4.3.13 yu5416 发表于 2022-6-23 10:38
有要求必须是金属管吗
有,见GB51309的4.3.1 树欲静而风不止 发表于 2022-6-23 11:13
灯具旁应增加接线盒,见GB51309,4.3.13
收到多谢多谢