规范里的附录E我是一点没看懂,不知道各位老师有没有算过,对于独立基础的建筑,一般多少个独立基础连起来,就能满足规范要求,不用专门设置接地装置了?谢谢 做人得诚实。这玩意我从来没核算过{:1_428:} 因为太容易满足了,就结构专业那钢筋量,这要求毛毛雨 还有那个架空线转电缆埋地长度,与土壤电阻率平方根相关的公式,也从来没用到过。 dqaq 发表于 2022-6-23 14:53做人得诚实。这玩意我从来没核算过
那老师您做独立基础的接地都是怎么做的呢?是不是把基础连起来就行了? dqaq 发表于 2022-6-23 14:53
做人得诚实。这玩意我从来没核算过
还有啊老师,您看4.4.5的第一条跟第二条是不是对立的啊,当基础内有钢筋的时候按照第一条,没钢筋的时候按照第二条,是这个意思吗?谢谢 不代表 发表于 2022-6-23 14:58
因为太容易满足了,就结构专业那钢筋量,这要求毛毛雨
那老师您做独立基础的接地都是怎么做的呢?是不是把基础连起来就行了? 轻云舟 发表于 2022-6-23 15:23
那老师您做独立基础的接地都是怎么做的呢?是不是把基础连起来就行了?
是的,ZSBD,ZSBD 不代表 发表于 2022-6-23 15:25
是的,ZSBD,ZSBD
跟柱子的数量也有关吧,有的棚子只有四根柱子,也能满足接地要求吗?不比如棚子下面是甲类设备,有爆炸分区,得按照二类防雷。 轻云舟 发表于 2022-6-23 15:31
跟柱子的数量也有关吧,有的棚子只有四根柱子,也能满足接地要求吗?不比如棚子下面是甲类设备,有爆炸分 ...
一般都能满足,少于10根引下线,补个防接触电压和跨步电压的措施