› 想了解下由低压柜直接引出接地干线的做法
jerknight
发表于 2022-6-22 13:32:23
想了解下由低压柜直接引出接地干线的做法
想了解下由低压柜直接引出接地干线的做法,咨询过本地专家,说以前图集有做法,但有没有说是哪本图集,
特来咨询下各位,是否有看过此类图集的
苏凌枫z
发表于 2022-6-24 11:48:59
同问,精审单位也提了此条意见。然后找到了图集14D504第95页,不知道是否可以参考。
yangdaohu
发表于 2022-6-24 12:28:21
楼上正解,谢谢分享。