请问大家,pc级双切前面用隔离开关,对不对?
CB级双切签名用断路器呢?一样的问题 放射式隔离开关;树干式断路器。 前面用什么,与PC和CB无关 TSE有隔离功能就不用了再设隔离开关。消防水泵什么的用PC级。 我现在CB前面啥也不用 一般都带隔离功能的 ATSE故障率远高于隔离器或隔离开关,且自带二次回路,所以不管是PC还是CB,考虑其自身测试、维护和检修安全,都应在电源侧设置隔离电器。如果上级断路器装在同一场所,断路器又自带隔离功能,可以不装。 dqaq 发表于 2022-6-21 13:01ATSE故障率远高于隔离器或隔离开关,且自带二次回路,所以不管是PC还是CB,考虑其自身测试、维护和检修安全 ...
谢谢大佬解答 x01oct 发表于 2022-6-21 12:19
前面用什么,与PC和CB无关
好的,多谢大佬解答问题 dqaq 发表于 2022-6-21 13:01
ATSE故障率远高于隔离器或隔离开关,且自带二次回路,所以不管是PC还是CB,考虑其自身测试、维护和检修安全 ...
ATSE故障率这么高
还专为重要负荷供电。。。这就非常矛盾了 D800-1~8 发表于 2022-6-21 17:09
ATSE故障率这么高
还专为重要负荷供电。。。这就非常矛盾了
是相对于隔离开关而言的。有二次回路的设备,定期检查维护必不可少,就是为了提高可靠性。所以应该设检修用隔离开关。 这个问题也是老问题了,争论很多年,不过就是两只隔离开关的造价问题。强调ATSE故障率远高于隔离开关,是因为老有人抬杠,说要是隔离开关故障了,为了检修,是不是应该再设两只隔离开关,作为原隔离开关检修用。如此循环下去没完没了。 dqaq 发表于 2022-6-21 17:33
是相对于隔离开关而言的。有二次回路的设备,定期检查维护必不可少,就是为了提高可靠性。所以应该设检修 ...
110kV及以上变电站就是这样子
断路器两侧隔离开关
就是为了检修断路器{:1_428:}