方案阶段柴油发电机组容量选择

民标6.1.3-2条:方案及初步设计阶段,应急柴油发电机组容量可按配电变压器总容量10%~20%进行估算。请问这里的配电变压器总容量是否包括充电桩变压器的容量。

libocai 发表于 2022-6-21 10:26:41

应该不包括。老民规也这样要求,那时候都没充电桩

x01oct 发表于 2022-6-21 12:28:43

这种问题不该问,根据你充电桩的实际设置情况,可以算,也可以不算。

D800-1~8 发表于 2022-6-21 18:58:59

还是针对一级二级负荷嘛


充电桩都是三级负荷,没必要算进去

wenqi3276 发表于 2022-6-22 08:43:17

楼主指的是充电桩负荷要不要计入变压器容量选择里面,没说是充电桩负荷计入发电机容量选择里面