叉车充电间,通风良好,考虑划为非防爆区,请问里面的设备需要考虑选用防爆型吗,有依据吗? 好像没有规范要求这个选防爆的 树欲静而风不止 发表于 2022-6-20 16:28好像没有规范要求这个选防爆的
业主现在的疑问就是:本来就是非防爆区,为什么选防爆的设备 仅灯具用防爆型,並设H2浓度报警及联动排风机 蓄电池充电间防爆问题规范之间不一致,最麻烦的是GB50172第3.0.7条强条。
有兴趣的话参考一下这篇文章:数据中心蓄电池室爆炸性气体环境探讨 - 豆丁网https://www.docin.com/p-2304775503.html 如果物流建筑的话,需要设置可燃气体探测器。 wangguichao66 发表于 2022-6-20 17:39
蓄电池充电间防爆问题规范之间不一致,最麻烦的是GB50172第3.0.7条强条。
有兴趣的话参考一下这篇文章:数 ...
这条防爆管线暗敷,是有点奇葩了 非开敞式充电间只有在通风风机故障点情况下可能出现氢气聚集,采取下面两种措施还是可以避免的:
1、排风机与充电联动,排风机不工作或出现故障停止充电;
2、设置氢气探测报警。
在采取上上述措施后完全可以按正常情况进行电气设计。
不过这个也要审图人员认可和有担当才行,毕竟GB50172第3.0.7条强条,消防审查后还有复查抽查等着。 本帖最后由 heiban 于 2022-6-21 10:35 编辑
新标规定新建住宅配建停车位应100%建设充电设施(或预留建设安装条件),也没见按防爆要求来啊 heiban 发表于 2022-6-21 10:33
新标规定新建住宅配建停车位应100%建设充电设施(或预留建设安装条件),也没见按防爆要求来啊
电池类型不同。铅酸和锂电 wangguichao66 发表于 2022-6-21 10:18
非开敞式充电间只有在通风风机故障点情况下可能出现氢气聚集,采取下面两种措施还是可以避免的:
1、排风 ...
GB 55024-2022的3.2.5条“专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。”已经复刻了此条要求。因为还没看到条文说明,条文中的“专用蓄电池室”如何解读还存疑。这种情况下就不要去要求审查人员有担当了。规范明确的就执行 尽量敞开、半敞开 rainmen_73 发表于 2022-6-21 11:14
GB 55024-2022的3.2.5条“专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。”已经复刻 ...
还没研读GB 55024-2022,
提醒的极是!
谢谢! D800-1~8 发表于 2022-6-21 17:17
尽量敞开、半敞开
非爆炸危险区可以不采取其它防爆、泄爆措施。但有规范明文要求的还得执行 年初的项目,物流园的叉车充电间,设氢检测并联动风机,风机为防爆型,其他电气设置为一般型。