塑壳断路器瞬时脱扣查样本都基本是10*ln有些上面都没写,这个是固定的 还是可以调整的?看产品系列,看用途。 最常见,配电用固定10倍,电动机用固定12倍。 电子式脱扣器,典型可调情况,配电用5~10倍,电动机用12~20倍。有级调整,步长不一定相等,查产品样本。产品样本都语焉不详的,坚决不用。 dqaq 发表于 2022-6-20 14:16
电子式脱扣器,典型可调情况,配电用5~10倍,电动机用12~20倍。有级调整,步长不一定相等,查产品样本。产 ...
我想找一个5ln的,一个配电箱的出线,用10ln的电缆太大了查常用数据50A10ln需要35电缆,5ln只需要16.查了一下样本就找到北元的写了这个 但是得400a塑壳才有5ln产品 阿拉灯神丁 发表于 2022-6-20 14:24
我想找一个5ln的,一个配电箱的出线,用10ln的电缆太大了查常用数据50A10ln需要35电缆,5ln只需要16.查 ...
没有就换一个厂家噻。查下ABB或施耐德的,应该能找到。 比如施耐德NSX系列,可配热磁TM或微处理器micrologic2或5脱扣器,瞬时脱扣器有的不按倍数标定,但有几个固定电流值可调,或许可选到合适的。 dqaq 发表于 2022-6-20 14:30
比如施耐德NSX系列,可配热磁TM或微处理器micrologic2或5脱扣器,瞬时脱扣器有的不按倍数标定,但有几个固 ...
好的我去看看 或者ABB的S4系列,配PR211脱扣器。