室外风管的防雷措施疑惑
今日偶然翻阅GB50243-2016通风空调工程施工质量验收规范,其中6.2.3.4条黑体强条规定:室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。 翻阅条文说明,意思是想避免雷电引入室内风管系统。又回去翻阅防雷设计规范,4.3.2条第2点规定:金属物体可不装设接闪器,但应与屋面防雷装置相连。
鉴于以上条纹的冲突,今后设计中是否需将屋面风管与其他金属物的防雷措施分开说明。
以上两处条文带来的疑惑希望论坛各位老师解答 防直击雷貌似不用连,防闪电感应貌似要连 对于一个防雷问题,暖通专家肯定不如防雷专家了解 水暖有本事的话就自己专业去解决自己的问题,不要什么都推给电气。{:1_428:} 对于很多审图专家 会说 这又不是我们专业的做法应按我们专业的处理 室外风管系统的拉索等金属固定件如果不与避雷网连接,雷击中后怎么办? 这种情况是不是应该暖通去处理,把屋顶和室内连接处做软连接处理不就不影响室内了 室外金属管线引入雷电电涌,是在防雷考虑范围内的事,不然内部防雷防侵入雷电波是干什么的?暖通条款有点狗拿耗子的感觉。 本帖最后由 libocai 于 2022-6-20 10:04 编辑
连接接闪带应该没问题