[求助]大鼻山,请帮我解答两个简单的导线截面问题
<P>大鼻山在吗?请帮我解答两个简单的导线截面问题。谢谢!</P><P>1、灯具灯头线最小截面应取多少?哪个规范上有灯头线最小截面的规定??</P>
<P>2、关于架空线的问题:铝芯架空线穿越居民区时,最小截面应为多少?哪个规范上可以查到?</P>
<P>这是去年的案例考题,我没有正确答出,想起来很丢人!!</P>
<P>期待正确的回答!!</P>
回复:[求助]大鼻山,请帮我解答两个简单的导线截面问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>sdsky2008</B></FONT> 在(<I>2007-8-7 11:13:27</I>)的发言<BR><P>大鼻山在吗?请帮我解答两个简单的导线截面问题。谢谢!</P>
<P>1、灯具灯头线最小截面应取多少?哪个规范上有灯头线最小截面的规定??</P>
<P>2、关于架空线的问题:铝芯架空线穿越居民区时,最小截面应为多少?哪个规范上可以查到?</P>
<P>这是去年的案例考题,我没有正确答出,想起来很丢人!!</P>
<P>期待正确的回答!!</P></DIV>
<P><BR>1、你说的应为照明支线吧?按照GB50034-2004第7.3.1条,应为1.5平方毫米;</P>
<P>2、架空线截面要看电压等级。10KV的穿越居民区铝绞线最小35,380V为16。(见《民规》)<BR></P>