sgworkman 发表于 2022-6-17 14:23:01

充电桩快充的 限流 式电气防火保护器问题

根据 民规 储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。向大家请教一下快充60KW的
限流式电气防火保护器是怎么做的,查看了很多品牌都没有这种大电流的限流式电气防火保护器,请问大家能给个型号规格吗,谢谢

fitman 发表于 2022-6-17 14:55:26

“限流式电气防火保护器”,国内就是喜欢弄一些忽悠人的名词。不就是要有过载保护吗?!

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 15:28:51

好像没有大电流的

x01oct 发表于 2022-6-17 15:30:07

只有单相产品,你要的三相的产品没有!

x01oct 发表于 2022-6-17 15:31:01

fitman 发表于 2022-6-17 14:55
“限流式电气防火保护器”,国内就是喜欢弄一些忽悠人的名词。不就是要有过载保护吗?!

不是过载保护,我觉得更像是过载初期电流速断保护

dqaq 发表于 2022-6-17 17:47:26

之前坛子里也讨论过,是一个还没有产品标准,就出现在系统规范条款里的东西。开路急先锋,积极得太积极了。