19DX101-1关于低压柜主母线规格选择
本帖最后由 lh19930615 于 2022-6-16 10:32 编辑2500KVA变压器出线母线根据P4-9选择为4{3*(100*10)}+2*100*10,那低压柜水平母线怎么选? 4{3*(100*10)}+2*100*10 MNS、GCS等等这类的低压柜要按标准柜型的母线规格和组合形式来进行选择,不能按图集上这个选择,你要是变压器出线采用裸母线铜排时候可以按图集这个。 4{3*(100*10)}+2*100*10就是水平母排。楼主意思是柜内垂直母排怎么选吧? 水平排怎么有4+2的?电前面的4啥意思? nicebin 发表于 2022-6-16 16:14
4{3*(100*10)}+2*100*10就是水平母排。楼主意思是柜内垂直母排怎么选吧?
图一不是写着竖着放的载流量吗,低压柜水平母线按照图二来选的话,载流量都不够5000A,所以有这个疑问 liu29616 发表于 2022-6-16 16:20
水平排怎么有4+2的?电前面的4啥意思?
图一表示的是3+1啊,相线是4拼,中性线2拼啊 贾行家 发表于 2022-6-16 10:49
MNS、GCS等等这类的低压柜要按标准柜型的母线规格和组合形式来进行选择,不能按图集上这个选择,你要是变压 ...
不是很明白,能详细说说吗?我看施耐德的OK柜,标的是额定电流;水平主母线这部分是低压柜配套的吗,那我们图纸怎么表达?就标个额定电流吗 变电所柜内母排肯定是厂家配的 lh19930615 发表于 2022-6-16 22:07
图一不是写着竖着放的载流量吗,低压柜水平母线按照图二来选的话,载流量都不够5000A,所以有这个疑问
此竖非彼竖,此平非彼平。 nicebin 发表于 2022-6-17 09:33
此竖非彼竖,此平非彼平。
谢谢,是我理解的问题了,网上查了一些资料,说是低压柜水平母线也是竖线安装的;是低压柜都是这样的,还是特定的几种柜体是这样,有没有这方面的资料 图集上竖放的方式是指母排窄面向上的放置方式,不是指母排垂直敷设(当然,垂直敷设也是按竖放来计算载流量)。配电柜内部一般就是竖放。 本帖最后由 x01oct 于 2022-6-17 15:38 编辑
这个表选的3+1的? 实际上民建项目更多的是4+1的
4{3*(100*10)}+2*100*10 liu29616 发表于 2022-6-16 16:20
水平排怎么有4+2的?电前面的4啥意思?
是的,我觉得应该写成3(4X。。。)+,这样多直观,3+1啊