关于负荷分级问题
本帖最后由 ccymmm 于 2022-6-16 10:07 编辑一个学校综合楼,地下一层食堂+厨房 一层风雨操场+会堂,室外消防用水量25是三级负荷,但是食堂厨房还有消防水泵房和排烟机房需要做双电源,所以说消防负荷要做二级吗 本帖最后由 ccymmm 于 2022-6-16 10:07 编辑
小白求教{:1_428:} 没打完字不小心按到回车了.. ccymmm 发表于 2022-6-16 09:42
没打完字不小心按到回车了..
可以重新编辑的 DDou 发表于 2022-6-16 09:59
可以重新编辑的
重新编辑好啦{:1_428:} 感觉有点晕,因果关系是不是颠倒了。应该是负荷等级确定对电源的要求,而不是因为要求双电源,所以定为二级负荷。当然最近我新规范看得少,现规范常有出乎意料的逻辑,或许真是这样? 没有规范条文说过消防负荷和建筑内最高等级负荷一致啊。 食堂为什么是双电源呢 你可以定义消防负荷为二级 libocai 发表于 2022-6-16 10:22
没有规范条文说过消防负荷和建筑内最高等级负荷一致啊。
教育建筑规范 4.2.3 教育建筑中的消防负荷分级应符合国家现行有关标准的规定。安全技术防范系统和应急响应系统的负荷级别宜与该建筑的最高负荷级别相同。指的是消防电源吗? lylvice 发表于 2022-6-16 10:26
食堂为什么是双电源呢
教育建筑4.2上说食堂需要二级负荷 dqaq 发表于 2022-6-16 10:11
感觉有点晕,因果关系是不是颠倒了。应该是负荷等级确定对电源的要求,而不是因为要求双电源,所以定为二级 ...
我是小白...我也有点晕,一方面25是三级负荷,另一方面防火规范10.1.8要求末级设置自动切换箱。所以不知道该怎么办了 需要双电源你单独进线,其他按照三级负荷。消防需要末端切换,不是所有二级都要末端切换 ccymmm 发表于 2022-6-16 11:07
我是小白...我也有点晕,一方面25是三级负荷,另一方面防火规范10.1.8要求末级设置自动切换箱。所以不知 ...
消防负荷,如果是三级,专家说过多次了,可以不用两路电源切换,但你这个建筑,如果有两路电源,消防负荷还是提供两路(我院就是这样的原则) libocai 发表于 2022-6-16 10:22
没有规范条文说过消防负荷和建筑内最高等级负荷一致啊。
民标附录A,注2