其实GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》4.1.8条就已经有这条强条了
但基本 ...
55系列规范还存在其他一些问题。GB55015-2021/5.2.1不论建筑的用途和规模均安装太阳能系统。新建一栋十几平米的小门房也要安装太阳能系统?GB55024-2022/6.2.3建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用可弯曲金属导管暗敷布线应选用重型防水导管。而GB55024-2022/8.7.5规定柔性导管不得直埋于墙体内或楼(地〉面内。 zhouke 发表于 2022-6-16 10:28
55系列规范还存在其他一些问题。GB55015-2021/5.2.1不论建筑的用途和规模均安装太阳能系统。新建一栋十几 ...
规范条文打架是常见的事主要看当地审图倾向哪边 未见术语,可弯曲金属导管与柔性导管不是同一种管材? 这个是任老爷子书上写的。
zhouke 发表于 2022-6-15 19:07
GB55024-2022/8.8.8不得利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、电线电缆金属护层作为保护导体。
GB55024-2022/8.8.8的条文说明:本条文中的电缆金属护层不包括BTT矿物绝缘电缆金属护层。BTT矿物绝缘电缆的金属护层不同于普通电缆金属护层,其产品结构允许其作为保护导体。