DDou 发表于 2022-6-15 16:51:33

关于补风机的停止控制

补风机的关闭控制是由联动控制器控制关闭的,还是280度防火阀关闭时同时连锁关闭排烟风机和补风机?需要从280度防火阀拉连锁控制线到补风机控制箱吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 17:11:37

这不是前些时候的答疑

树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 17:13:27

补风机的控制,其停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机,防火阀订货时要求有三个接口。第二种,在排烟风机控制箱中增加中间继电器,通过其接点来控制补风机,第三种做法,通过软件编程来停补风机。这其控制模块需要两个,一个启动,一个停止(现场很多这样做,但存在风险,即不能自动停风机,只能自动启风机)。我们在有条件时(距离近,一对一),还是应采用第一种做法,可靠性最高。

树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 17:13:53

这是我院的要求

DDou 发表于 2022-6-15 17:18:12

树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 17:11
这不是前些时候的答疑

树总,这个答疑文件是哪里发布的,谢谢

DDou 发表于 2022-6-15 17:20:50

树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 17:13
补风机的控制,其停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机 ...

树总。之前看到一个图纸,防火分区内两台排烟风机,一台补风机,不是一对一的,这个连锁控制的话是从两个防火阀分别引一路到补风机吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 17:24:42

DDou 发表于 2022-6-15 17:20
树总。之前看到一个图纸,防火分区内两台排烟风机,一台补风机,不是一对一的,这个连锁控制的话是从两个 ...

分别引,两台都停了,才停补风机

x01oct 发表于 2022-6-15 20:29:30

防火阀一般没有3路输出,默认应该是2路,所以补风机的停止信号是由FAS提供的

fitman 发表于 2022-6-16 09:39:46

以前车库最常见是一个防火分区分两个防烟分区,设两台排烟一台补风。现在一般都设两台补风,与排烟一一对应,同起同停。

libocai 发表于 2022-6-16 09:43:11

fitman 发表于 2022-6-16 09:39
以前车库最常见是一个防火分区分两个防烟分区,设两台排烟一台补风。现在一般都设两台补风,与排烟一一对应 ...

不一定的。有些防火分区里面有车道,就自然补风了。补风机都没设。