113120 发表于 2022-6-15 09:31:38

主消防控制室和分消防控制室

请问:单体建筑内设置分消防控制室,那么此栋建筑内的消防电源监控系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、集中应急照明控制器、广播系统这些系统的主机也要在分消防控制室内另外再设置一份呢?还是这些系统的线路要引到主消防控制室内呢?

x01oct 发表于 2022-6-15 09:42:09

都行,看你管理模式,以及其他设备机房(主要是消防水泵房)的设置情况

树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 10:32:37

我们做的,之所以设置分消防控制室,倒不是容量的问题,多是分不同的业态,如一栋高层里面有五星酒店,人家自己的管理,像这样的,那些系统分控制室都设置了

libocai 发表于 2022-6-15 10:42:04

火灾自动报警系统原则是就地处理的原则。新民标也是这个原则。所以建议靠近消防泵的那个消控室为主消控室。分消控室的风机电梯灯联动控制都是分消控室自己完成,然后上报状态到主消控室。
基于以上原则,电气火灾 消防电源监控还是另外再设置一份,然后通过通讯线和主消控室连接。

xinxirong 发表于 2023-12-1 09:48:42

假如原来小区有一个消防控制室,但我建的这栋楼里设了个值班室,但不配专门的消防值班人员,只是把设备放这里。那么两台消防电话主机之间可以通过总线联络吗?
两台消防广播主机呢?两台应急照明控制器呢?
手动控制盘肯定是不设在值班室了,直接拉到消控室。

liuiping 发表于 2023-12-1 10:56:39

xinxirong 发表于 2023-12-1 09:48
假如原来小区有一个消防控制室,但我建的这栋楼里设了个值班室,但不配专门的消防值班人员,只是把设备放这 ...

你这既然放了 电话主机了,怎么还是值班室了?不应该是分消防控制室吗?
主控和分控 所有的消防相关都可以联通
页: [1]
查看完整版本: 主消防控制室和分消防控制室